  本文指的水浴式气化器主要是用于LG站的小型气化器,它广泛应用于LG站的天然气加热,在土地资源有限的地方还可以代替空温式气化器作为主气化器。在以空温式气化器为主气化器的LG气化站中,常常将BOG气化器和水浴式气化器集成成撬,从而缩小了空间。水浴式气化器的主要功能是当空温式气化器及BOG气化器出口温度不能管网需求时,将开启该装置,将空温式气化器及BOG气化器的天然气加热后送入下游装置。

  打开城网供气阀门。认真检查一遍调压撬工艺流程。设备仪表,确认流程正确,设备仪表正常无泄漏。关闭另一路调压器进口阀门,关闭其出口阀门,放空管段中天然气。三技术要求必须按正常输气生产要求,对设备仪表流程进行逐一检查。开关进出口阀门调节压力必须,使设备管线仪表逐渐升压,不得蛮干。倒换流程必须根据调度指令,无指令不得进行流程倒换。操作前必须熄灭站内火源,并禁止操作人员带入火源火种。站内使用的压力表必须是校验合格的压力表,使用的温度计是良好的。

  抽油烟机与灶具之间应保持适当距离及保持清洁。灶具与橱柜也应保持距离。在使用燃气气化炉具中,请不要用手灶具台面,以防当发现燃气气化炉具燃烧器火焰参差不齐时,可用刷子或钢针清除;锅底保持干燥,以免水滴进燃气气化炉气孔引起灶具生锈堵塞;锅底保持干燥,以免水滴进燃气气化炉气孔引起灶具生锈堵塞;旧灶具好定期检查胶管,建议一年一换;检查灶具是否漏气,每半年应给开关按钮上油。燃气气化炉品牌多达几十种,面板的材质主要有三种,钢化玻璃不锈钢陶瓷。

  河北亚德睿克燃气设备有限公司是一家集气压调节设备开发,设计,生产,销售和服务于一体的气压调节器生产厂家。公司产品品种规格齐全,主要包括各类高,中,低压气压调节器,气体减压阀,安全截止阀,超压安全阀,气压调节柜,气压调节箱,过滤,调压计量装置,CNG门站等产品。同时,根据用户的实际需要,还可以设计和制造各种用途的压力调节和测量装置。

  1、 在高压燃气调压器安装前,一定要对管道进行试压、吹扫,管道的密封性与干净清洁。

  2、 液化气调压器应水平垂直安装在管道上,另安装时应注意使管路质的流向与阀体上所示箭头的方向一致。

  4、 高压燃气调压器的高、低压管道上都应设置压力表,以便于调节,并且可以在运行中观察阀前和阀后的压力变化。

  6、 室内燃气管道应在室内设置燃气泄露器装置,以燃气泄露危险时,能及时并排除险情。

  7、为了确保安全使用,在装好高压燃气调压器后,一定要测密封性,可在所有管道接口处使用检漏仪检测或刷肥皂水、洗洁进行检查,观察有无漏气。如在减压阀前后安装有压力表的,可关闭气源后,观察指针是否有变化。

  若需改变调压器出口压力,需指挥器调压器调压设定螺丝,顺时针旋进为升压,逆时针旋出为降压,若需压力值与原定值差异较大时,应更换指挥器调弹簧一般调压箱出厂时,已按用户要求设置好出口压力,无特殊情况请勿随意调节。??当设备出现故障造成出口压力升高达到预定值时,切断机构,切断进口气源,停止向调压器供气,若出口段受外界因素如温度升高,使出口压力达到一定值时,放散机构,使出口压力稳定在预定值上,若想恢复通气,必须在故障排除后,手动打开切断阀即可。

  2,管理人员应熟悉压力调节箱的安全操作程序,压力调节器的工作原理和维护;

  4.根据气质的净化程度安排检查周期。定期检修调节器并清洁过滤器。这包括易损件,如清洁杂质,更换膜和阀垫。

  5.检修调节器或清洁过滤器时,关闭道路的入口阀和出口阀,剩余的气体,然后再继续下一步。双向缓冲罐可以首先启动备用分支。